Stlačte na termostate naraz S3 (Tlačidlo M v krúžku) + S5 (Šípka dole), podržte asi 2 sekundy.
Šípkami S4 (Hore) / S5 (Dole) zadajte kód 1234 - jednotlivé číslice potvrďte tlačidlom S3 (Tlačidlo M v krúžku)
Tlačidlom S2 (F) potvrďte zadanie celého PIN kódu.
Tlačidlom S2 (F) sa prepínate medzi jednotlivými parametrami.
Na obmedzenie hysterézy odporúčame skontrolovať Parametre P05 a P06.
P05 je hysteréza z dolnej strany (defaultne je nastavená na 1.5°C) čiže ak nastavíte napr. 24°C, tak ak je dosiahnutých 22.5°C kúrenie sa vypne.
P06 je hysteréza z hornej strany (defaultne je nastavená na 0°C). Ak by bola nastavená na 0.5°C tak ak nastavíte napr. 24°C, kúrenie by bežalo do 24.5°C.
Voliteľné - môže zmeniť tento parameter a vyskúšať, či dostanete lepšie výsledky - Zaujímavý parameter je parameter číslo P15 - ten urobí to, že sa zmení logika/riadenie termostatu. Termostat nebude pracovať na základe izbovej teploty (to je nastavené defaultne) ale bude sa riadiť primárne na základe teploty v podlahe (externý senzor).
Dobrý deň, prosím Vás, ako sa nastavuje (zrejme v SECRET MENU) teplota resp. teplotné obmedzenie pre podlahové čidlo? Aby sa podlaha neprekurovala do veľkých teplôt ale bola obmedzená teplota povedzme do 40°C a nasledne len aby dokuroval system zapínaním a vypínaním dokurovania? Nikde som to v secret menu nenašiel, položku na určenie maximálnej teploty v podlahe cez podlahové čidlo. Vďaka za info.
V secret menu je to parameter P08 - na nastavenie teplotnej ochrany podlahy. Ak chcete aby sa kúrenie riadilo podla teploty nameranej v podlahe to zapnete parametrom P15. Parameter P15 je od výroby vypnutý a kúrenie sa riadi izbovou teplotou. Ak chcete aby termostat posielal do riadiacej jednotky a zobrazoval na displeji teplotu podlahy to je parameter P16. Parameter P16 je od výroby vypnutý a zobrazuje sa izbová teplota.