Ako integrovať ovládanie pohonu NICE do riadiacej jednotky FIBARO Home Center a zistiť informácie o pozícii brány
Použite zariadenie FIBARO Smart Implant
Integrácia na príklade riadiacej elektroniky Nice RBA3/C
Prepojte FIBARO Smart Implant s NICE RBA3/C nasledovne:
Výstupný kontakt OUT1 FIBARO Smart Implant by mal byť pripojený ku vstupnému kontaktu OPEN Nice RBA3/C
Výstupný kontakt OUT2 FIBARO Smart Implant by mal byť pripojený ku vstupnému kontaktu CLOSE Nice RBA3/C
Vstupný kontakt IN1 FIBARO Smart Implant musí byť pripojený ku výstupnému kontaktu SCA Nice RBA3/C
Postupujte nasledovne:
Výstupný kontakt SCA Nice RBA3/C by sa mal nakonfigurovať podľa manuálu riadiacej jednotky Nice tak, aby výstupný kontakt SCA posielal odlišné logické hodnoty keď je otvorený alebo zatvorený
V riadiacej jednotke FIBARO Home Center nastavte oddelenie vstupov a výstupov FIBARO Smart Implant aby fungovali nezávisle
Pozn.: Nezabudnite na napájanie FIBARO Smart Implant - napr. miniatúrne napájanie 12/24 VDC
Dobrý deň, na Flash výstupe je v každom režime 24-30V /4W a Fibaro Implant zvládne podľa dokumentácie cca 10V?, nie je potreba bezpotenciálové relátko?
Tento návod sme obdržali priamo od spoločnosti FIBARO. Každopádne maximálne napätie na vstupoch FIBARO Smart Implant nie je špecifikované v detailoch/manuáli zariadenia - preverujeme túto informáciu priamo v spoločnosti FIBARO. Keď dostaneme odpoveď napíšeme ju sem do fóra.
potreboval by som ovládať Nice bránu, ale niečím s pripojením Wifi + MQTT, nakoľko Z-Wave tam už dosah mať nebude. Máte niečo také? Všimol som si, že okrem toho Fibaro Smart Implant už nie je v ponuke?
Ďakujem za odpoveď, skúsim teda nejakým vypínačom predĺžiť dosah Z-Wave signálu až k bráne, objednal som teda ten Smart Implant :)
Ako vidím diskusiu tu vyššie - je možné teda pripojiť SCA výstup (24V) na IN1 Fibaro Smart Implantu, alebo je potrebné to urobiť inak?
Čo sa týka napájania, tak Nice riadiaca jednotka poskytuje 24V výstup, je možné Fibaro Smart Implant napájať z neho? Prípadne aké "miniatúrne napájanie" ste mali na mysli?
len pre uvedenie do správnosti - návod je priamo od FIBARO, my sme ho prakticky nemali zatiaľ možnosť otestovať.
Ak je na výstupe SCA 24V DC, tak by sa nemal pripájať na vstup IN1 FIBARO Smart Implant. Ak je výstup SCA bezpotenciálu, resp. binárny výstup 0-3.3/5V tak je možné pripojiť ho na vstup IN1 FIBARO Smart Implant.
Ak je na NICE svorka s 24V DC pre externé napájanie iných zariadení, FIBARO Smart Implant ním môžete napájať.
je nejaká odpoveď od Fibaro? Po pripojení IN1 na SCA bohužiaľ brána vždy sa pohne iba na 1s a potom zastane. Pri odpojenom IN1 otváranie/zatváranie funguje správne, ale nie je k dispozícii status, či je brána otvorená, alebo zatvorená...
Keď ste pripojili SCA na IN1, tak pravdepodobne poslal SCA len impulz na IN1 a ak je ten prepojený s OUT1 tak sa brána pohla.
Oddelili ste vstupy od výstupov na FIBARO Smart Implant-e? Neviem akú máte riadiacu jednotku máte. Vyskúšajte a dajte vedieť.
V riadiacej jednotke FIBARO Home Center nastavte oddelenie vstupov a výstupov FIBARO Smart Implant aby fungovali nezávisle.
Keď bude odpoveď od FIBARO - zverejníme ju tu.
Iným riešením by mohlo byť upravenie signálu SCA pomocou optočlena / optoisolátora na iné pracovné napätie (ktoré by pracovalo so vstupmi FIBARO Smart Implant-u ale to už mal urobiť skúsený elektrikár/elektronik. (My to nemáme otestované.)
tak konečne sa mi to podarilo uchodiť aj v Home Assistantovi, ktorý nepodporoval priame nastavenie protection level (oddelenie vstupov od výstupov). Popis ako sa mi to podarilo je možné nájsť pre záujemcov https://community.home-assistant.io/t/fibaro-smart-implant-fgbs222/147686/22?u=lendy007
Mám riadiacu jednotku Nice MC800 a zapojenie je nasledovné: Smart implant červený káblik - kontakt 4 Nice MC800 Smart implant modrý káblik - kontakt 3 Nice MC800 Smart implant žltý káblik - kontakt 5 Nice MC800 Smart implant OUT1 - kontakty 4, 14 Nice MC800 Smart implant OUT2 - kontakty 4, 15 Nice MC800
Home Assistant sensor, ktorý ukazuje stav brány (bolo potrebné trochu viac logiky tam pridať, keďže behom pohybu stav senzora preblikáva v sekundových intervaloch medzi Clear a Intrusion at Unknown Location. Potom bolo potrebné ešte pridať automatizáciu, ktorá zaktualizuje senzor po ukončení pohybu, lebo inak zostal senzor vždy v stave "V pohybe".
sensor: - platform: template sensors: brana_otvorena: friendly_name: Brana entity_id: sensor.fibaro_alarm_home_security value_template: > {% if (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.fibaro_alarm_home_security.last_updated | default(0)) | int < 2) %} V pohybe {% elif is_state('sensor.fibaro_alarm_home_security', 'Clear') %} Zatvorená {% else %} Otvorená {% endif %}
automation: - alias: 3 sekundy sa stav senzoru otvorenia uz nezmenil description: '' trigger: - entity_id: sensor.fibaro_alarm_home_security for: 00:00:03 platform: state to: "Clear" - entity_id: sensor.fibaro_alarm_home_security for: 00:00:03 platform: state to: "Intrusion at Unknown Location" condition: [] action: - data: {} entity_id: sensor.brana_otvorena service: homeassistant.update_entity
Pozeram, ze MC800 ma kontakt 5 oznaceny ako OGI (24V 4W) co by malo byt asi to iste ako SCA v Nice RBA3/C. Prepojili ste ten kontakt priamo na IN1 FIBARO Smart Implant?
Ano - ako pisem vyssie - zlty kablik na kontakt 5. Zlty kablik = IN1, kontakt 5 = OGI. Problem je v tom, ze ten OGI kontakt nesvieti trvale, ale "blika", preto som v HA musel implentovat logiku, ktora podla casu rozlisuje v akom stave je brana...