HC2: virtuálne zariadenie pre zmenu tónov zariadenia NeoCoolCam Siréna
 Fibaro   2018-08-23 12:23:44 +02:00   Komentáře: 1    Počet zobrazení: 16755

  1. SH Team
    SH Team Administrator Člen personálu

    Virtuálne zariadenie určené len pre HC2 dostupné na tomto odkaze.
    Manuál pre Neo CoolCam dostupný - tu.

    Po importovaní Virtuálneho zariadenia je potrebné TCP Port nastaviť na sieťové ID zariadenia NeoCoolCam Sirená pridelené riadiacou jednotkou Fibaro HC2.


    Každé tlačidlo obsahuje v princípe rovnaký kus kódu:

    local selfId = fibaro:getSelfId();
    local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort');

    HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
    jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id":5,"size":1,"value":1}]}}' 
    HC2:PUT("/api/devices/" ..port ,jtable)

     

    "id":5 = číslo parametra zariadenia NeoCoolCam Siréna

    "size":1 = dátový typ parametra zariadenia NeoCoolCam Siréna

    "value":1 = hodnota parametra zariadenia NeoCoolCam Siréna

     

    PS: Odporúčam skontrolovať nastavenie parametra - 7. Configure Default Siren On Mode - ak ste ho nemenili mal byť defaultne nastavený na hodnotu 1, vtedy pre zmenu tónu sirény je potrebné meniť parameter 5. Ak ste zmenili parameter 7 na hodnotu 2 - pre zmenu tónu je potrebné meniť parameter 6.

    Poznámka: Virtuálne zariadenie využíva LUA jazyk preto funguje len na Fibaro Home Center 2.

    SH Team, 2018-08-23 12:23:44 +02:00
  2. (Pokud chcete zaslat příspěvek, musíte se přihlásit)

Nahlásit příspěvek

Uveďte důvod

Přihlášení | Registrace
Podmínky užívání
Pomoc

Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0